          發表人:變頻 發表時間:2013-4-5 16:57:00  

           

           本欄論題: MM430變頻器如何實現旁路切換控制?  [3789]

              MM430風機水泵專用變頻器己內置旁路切換軟件,用戶只須簡單設置幾個參數,外連一些硬件電路即可實現此功能。
              通過繼電器輸出接點控制兩個機械上互相鎖定的接觸器。旁路電路可以通過變頻器控制電機, 或不通過變頻器而直接由電源向電機供電, 變頻器負責接觸器間的切換.
             

          MM430變頻器如何實現旁路切換控制?


              1、切換條件有三種,可單獨使用,也可組合使用,用P1260選擇。
              (1)某頻率到達信號
              (2)變頻器故障信號
              (3)外接旁路命令
             
              2、設置2個繼電器輸出功能:P731=1261.0,P732=1261.1
              3、必須使用捕捉再起動
              4、使用旁路功能幾點說明(目前的問題):
              (1)用變頻器故障或頻率到達的條件來旁路到工頻后不能再切回到變頻
              (2)用外接旁路命令,可從工頻再切回到變頻,但運行頻率不能改變
             
              下圖為使用外接旁路命令的切換順序圖:
             

          MM430變頻器如何實現旁路切換控制?


             
              MM430旁路功能的關鍵參數
             

          MM430變頻器如何實現旁路切換控制?

          以下是關于《MM430變頻器如何實現旁路切換控制?》論題的回復(共5篇)

          回復人:lq20057810 

           回復時間:2013-11-14 10:47:00

          支持(450) | 反對(435)

           

              MM430變頻器加裝旁路控制,查閱網上資料后,發現有幾個問題:
              1.按照西門子說明書上說的,主回路接觸器應該接在變頻器的下端,那么這樣應該存在一個先后問題,該如何解決?
              2.旁路接觸器受變頻器輸出繼電器“21、22”控制,那么當發生短路等不可復位故障時,輸出繼電器是否還繼續輸出?
              3.自己設計了一個接線圖,怎么都感覺不對,希望各位師傅們幫忙指導。
             

          回復人:liaoxibei 

           回復時間:2014-1-20 8:44:00

          支持(415) | 反對(438)

           

              謝謝 啊

          回復人:liaoxibei 

           回復時間:2014-1-20 8:44:00

          支持(429) | 反對(380)

           

              學習一休息啊

          回復人:liaoxibei 

           回復時間:2014-1-20 8:44:00

          支持(394) | 反對(417)

           

              不錯 啊

          回復人:dcmax 

           回復時間:2020-4-21 21:34:00

          支持(39) | 反對(44)

           

              學習了,謝謝

          如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.zhentan0574.com

          ·如果你已經是中國工控網www.zhentan0574.com成員,請直接登錄。

          ·如果你還不是中國工控網www.zhentan0574.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

          注冊名:

          密  碼:

                     注冊中國工控網www.zhentan0574.com
                     忘記密碼

          關閉該窗口

          關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

           ©2019-2020 中國工控網(www.zhentan0574.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

          管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

          洛陽博德工控自動化技術有限公司

          中國    洛陽

          江苏十一选五{{转码主词}官网{{转码主词}网址